问题描述:你好,我想知道螺杆冷水机怎么停机?能给我说下吗?
1. 逐步降载
先通过控制面板将机组负载降到30%以下,让压缩机在低负荷状态运行5-10分钟,避免突然停机造成高压差。
2. 关闭压缩机
按下停机按钮后,观察油压表确保润滑系统持续运行(约2-3分钟),直到压缩机完全停止转动。
3. 切断主电源
确认压缩机完全停转后,再断开主电源开关。如果机组带延时供电功能,需等冷却风扇和油泵自动停止后再断电。
4. 关辅助系统
依次关闭冷却水泵→冷冻水泵→冷却塔风机,间隔30秒以上,防止水锤现象。冬季长期停机需排空换热器存水。
注意:
- 紧急情况下可直接拍急停按钮,但非必要不推荐
- 停机后保持机组通电至少8小时(电加热器需持续加热防冻)
- 每周手动盘动联轴器1/4圈防止轴承变形
有具体型号或特殊工况可以进一步说明,美森制冷会根据设备情况给您更精准的建议。